У меня тут случай был...

у тещи батареи еле теплые...теща котел поменяла...не помогло...батареи...не помогло...

звонит, просит приехать посмотреть...смотрю...все на месте, уклоны в норме,подача горячая, обратка чуть теплая...

всю голову сломал...трубы заменил...бесполезно...мистика

решил последнюю заменить, она в стене...раздолбал стену...а там... тесть , чтоб стену сильно не долбать...кусок трубы на 15 вварил...и замазал...

Думаю,Вадим, с теплым полом на обратке похажая картина будет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Vadim _vi

 А вообще то если 56-ю трубу закатать в пол, то никакой стяжки не надо, не провалишься. :D :D :D   Обычный 16 мм металлопластик и норма, стяжка, а на нее плитка 600х600. Если ставить насос, то тогда надо убирать расширительный бак? Тогда подскажи, как сделать?

Изменено пользователем Vadim _vi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Симбир

 А вообще то если 56-ю трубу закатать в пол, то никакой стяжки не надо, не провалишься. :D :D :D   Обычный 16 мм металлопластик и норма, стяжка, а на нее плитка 600х600. Если ставить насос, то тогда надо убирать расширительный бак?

надо подключить по "Ленинградской" системе,только вместо радиатора-теплый пол с насосом на входе в контур пола...насос поставить на самый малый  ход...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

 А вообще то если 56-ю трубу закатать в пол, то никакой стяжки не надо, не провалишься. :D :D :D   Обычный 16 мм металлопластик и норма, стяжка, а на нее плитка 600х600. Если ставить насос, то тогда надо убирать расширительный бак?

Расширитель нужен в любой системе, они разные но работают одинаково, компенсируют расширение...

Стяжка нужна для равномерного нагрева, и аккумуляции тепла, чем толще, тем дольше остывает.....

Изменено пользователем БРОДЯГА74

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей 02

если только в ванной пол обустраивать-может не стоит заморачиваться с водяными?? А кинуть пару квадратов электро?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vadim _vi

А электричество, цена....ОГОГО. Я сейчас за него плачу 1,5 штуки в месяц, а за тепло, здесь и отопление и горячая вода и плита -2300+  телефон , итого 6000 руб в м-ц, накладно!!!!  Просто хочется в ванной по теплому полу шлепать. Может там какой нибудь насосик приколхозить, чтоб водичку побыстрее прогоняло?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Crady

 

 


а может котёл для водоснабжения подстраховывать отопительный котёл в случае поломки?
ну так системы то не зависимы.если конечно ты их не соединишь.но в систему отопления лучше лить антифриз,и ставить 2 котла не зависимых,скажем газ - электричество.или газ - твёрдотопливный.

а на водоснабжение газовый проточный,ну если "жаба" позволяет,второй резервный накопительный электрический.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vadim _vi

 Вот мой АОГВ 120 стоит уже с 70 года прошлого века и если б газовщики и  приятели, которые пользовались этими котлами не посоветовали б  заменить его т к аппетит у него не детский, а цены на газ не падают, а растут, то я б не стал менять его, т к он нормально греет,  дискомфорта в доме я не испытываю. Вот и хочется поставить что то аналогичное и с большим КПД и экономией.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

aleks2

 Вот мой АОГВ 120 стоит уже с 70 года прошлого века и если б газовщики и  приятели, которые пользовались этими котлами не посоветовали б  заменить его т к аппетит у него не детский, а цены на газ не падают, а растут, то я б не стал менять его, т к он нормально греет,  дискомфорта в доме я не испытываю. Вот и хочется поставить что то аналогичное и с большим КПД и экономией.

у меня ульяновский газовый котел 8 лет доволен,сейчас присматриваю более мощный ценник от 10 и выше(ульяновский),еще рекомендуют Ростовский оба без электронники простые и надежные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vadim _vi

 

 


aleks2
Я наоборот хочу с электроникой, чтоб как можно меньше туда лазить. Мой старый с электроникой, выставил темп, например 70 град и больше туда не смотришь, он сам смотрит за темп. Нормально работает. Сыновья какой то приглядели тыс за 50, мне не говорят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aleks2

Я наоборот хочу с электроникой, чтоб как можно меньше туда лазить. Мой старый с электроникой, выставил темп, например 70 град и больше туда не смотришь, он сам смотрит за темп. Нормально работает. Сыновья какой то приглядели тыс за 50, мне не говорят.

без электроники также работает-выставляешь температуру 70 и он сам ее держит у знакомого японский с электронникой за 70тр(5лет назад) нет электричества. котел не работает. свой осенью запускаю весной отключаю 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ded

Vadim _vi,  внесу и свои 5 копеек.

 У меня отопление в доме, как у тебя.  Котел стоит Невьянский. Труба по всему дому 89мм. Пристроил гараж 80 кв. м. Олег креди был видел. Но так как я комнатный сибиряк, то люблю тепло. Сделал теплые полы  в гараже. Получилось примеро так, в обратку в предпоследней комнате, разрезав ее, пустил в гараж. В гараже закатано 2 ветки по 80 м. Итого 160 метров метало пластиковой трубы  Ф16. На выходе из гаража в поставил насос, который качает воду в котел. Т.е. прокачивает весь дом, через полы гаража и в котел. В гараже тепло, сижу пишу вам в летних тапочках. Я в них всю зиму работаю. Можно спать на полу. Сейчас в гараже +24С при том, что двери открыты. Жарко и сырость от машин. На улице -4С. Так что, если собрался делать теплый пол, все равно тебе резать отратку трубу, тут и можно воткнуть насос. Не важно в каком месте он стоит. Прокачает в легкую. Но можно запаралелить с кранами насос, на случай если отключат электричество. Я приспособил преобразователь с 12В на 220 300ВТ. Хватает за глаза при отключении света. Т.к. насос потребляет порядка 35вт. 5 часов работы преобразователя не сколько не садят АКБ.

Большой плюс при установке насоса: система отопления прогревается полностью. Если до установки насоса обратка труба в самой дальней точке была еле теплая ( при температуре на котле 70С), то сейчас почти одинаковая. Что на выходе с котла, что обратка. В доме стало на много теплее. Друга 2 года уговаривал и доказывал, что с насосом теплее в доме на много. Этой осенью, он поставил насос и был в шоке от того, что в доме стало на много теплее. Если раньше он босяком не мог встать на пол, холодно, то сейчас просто прелесть. При монтаже  теплого пола надо сделать хорошую теплоизоляцию под трубу. Меньше будет потерь тепла и меньше будет греть землю. (подпол). Если  интересно, пиши в личку или тут отвечу. Я теперь знаю недостатки по теплым полам при монтаже и снижению потерь тепла. Пароизоляция с отражателем не помогает от прогрева земли. И если будешь делать теплый пол, то вместо металопластика ставь труба "шитик", так ее называют сантехники. Она такая же Ф16. по цене примерно одинаковая. НО у шитика теплоотдача на 30% выше. 

Во целая поэма.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ded

Если будешь переделывать отопление, то не делай Ленинградку (однотрубку). Не совсем удачно. Лучше делать попутную двухтрубку. Или как называют отопление Кихельмана. Наш клубень Игорь Бажов у себя в доме сделал по этой системе. Расход газа на отопление меньше чуть ли не в 2 раза. И в доме очень тепло. У него примерно 150 квадратов на 2 этажа. Я у себя в дом-бане тоже буду делать теплые полы на 1 этаже, 2 этаж - попутная двухтрубка. пусть трубы уйдет чуть больше. Зато экономия на газе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Симбир

Vadim _vi,  внесу и свои 5 копеек.

 У меня отопление в доме, как у тебя.  Котел стоит Невьянский. Труба по всему дому 89мм. Пристроил гараж 80 кв. м. Олег креди был видел. Но так как я комнатный сибиряк, то люблю тепло. Сделал теплые полы  в гараже. Получилось примеро так, в обратку в предпоследней комнате, разрезав ее, пустил в гараж. В гараже закатано 2 ветки по 80 м. Итого 160 метров метало пластиковой трубы  Ф16. На выходе из гаража в поставил насос, который качает воду в котел. Т.е. прокачивает весь дом, через полы гаража и в котел. В гараже тепло, сижу пишу вам в летних тапочках. Я в них всю зиму работаю. Можно спать на полу. Сейчас в гараже +24С при том, что двери открыты. Жарко и сырость от машин. На улице -4С. Так что, если собрался делать теплый пол, все равно тебе резать отратку трубу, тут и можно воткнуть насос. Не важно в каком месте он стоит. Прокачает в легкую. Но можно запаралелить с кранами насос, на случай если отключат электричество. 

не совсем понимаю...какой смысл пускать по дому 89 !!!! трубу, а обратку загонять в 16? не проще пол подключить к системе как радиатор не трогая поноценной обратки? поставить отдельный насос для пола и включать его по мере необходимости...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aleks2

Vadim _vi,  внесу и свои 5 копеек.

 У меня отопление в доме, как у тебя.  Котел стоит Невьянский. Труба по всему дому 89мм. Пристроил гараж 80 кв. м. Олег креди был видел. Но так как я комнатный сибиряк, то люблю тепло. Сделал теплые полы  в гараже. Получилось примеро так, в обратку в предпоследней комнате, разрезав ее, пустил в гараж. В гараже закатано 2 ветки по 80 м. Итого 160 метров метало пластиковой трубы  Ф16. На выходе из гаража в поставил насос, который качает воду в котел. Т.е. прокачивает весь дом, через полы гаража и в котел. В гараже тепло, сижу пишу вам в летних тапочках. Я в них всю зиму работаю. Можно спать на полу. Сейчас в гараже +24С при том, что двери открыты. Жарко и сырость от машин. На улице -4С. Так что, если собрался делать теплый пол, все равно тебе резать отратку трубу, тут и можно воткнуть насос. Не важно в каком месте он стоит. Прокачает в легкую. Но можно запаралелить с кранами насос, на случай если отключат электричество. Я приспособил преобразователь с 12В на 220 300ВТ. Хватает за глаза при отключении света. Т.к. насос потребляет порядка 35вт. 5 часов работы преобразователя не сколько не садят АКБ.

Большой плюс при установке насоса: система отопления прогревается полностью. Если до установки насоса обратка труба в самой дальней точке была еле теплая ( при температуре на котле 70С), то сейчас почти одинаковая. Что на выходе с котла, что обратка. В доме стало на много теплее. Друга 2 года уговаривал и доказывал, что с насосом теплее в доме на много. Этой осенью, он поставил насос и был в шоке от того, что в доме стало на много теплее. Если раньше он босяком не мог встать на пол, холодно, то сейчас просто прелесть. При монтаже  теплого пола надо сделать хорошую теплоизоляцию под трубу. Меньше будет потерь тепла и меньше будет греть землю. (подпол). Если  интересно, пиши в личку или тут отвечу. Я теперь знаю недостатки по теплым полам при монтаже и снижению потерь тепла. Пароизоляция с отражателем не помогает от прогрева земли. И если будешь делать теплый пол, то вместо металопластика ставь труба "шитик", так ее называют сантехники. Она такая же Ф16. по цене примерно одинаковая. НО у шитика теплоотдача на 30% выше. 

Во целая поэма

про ваш пол Юра рассказывал!понравилось! но как правильно сделать,голову сломал в частности утепления от земли.думаю всем будет интересно узнать как его сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

 

 


Она такая же Ф16. по цене примерно одинаковая. НО у шитика теплоотдача на 30% выше. 

Извини . где это написано, отдача вроде одинаковая....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ded

Извини . где это написано, отдача вроде одинаковая....

Андрей, не знаю, где написано, знакомый сантехник, очень большой спец.своего дела сказал. У меня брат тоже шитик положил. Доволен. Спец уже больше 3 лет только шитик ложит на теплые полы.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость gera

 

 


160 метров метало пластиковой трубы Ф16

не страшно? не доверяю я металлопласту :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ded

голову сломал в частности утепления от земли

 Я планирую либо стяжку сначала положить, потом пенопласт твердый, с большой плотностью. Не такой, какой продают в магазах. Он продавливается. На пенопласт трубу и заливать стяжкой. Или же сначала пенопласт на землю, потом стяжку, труба, и заливка. По второму варианту энергоаккумулятор получается больше. Дольше прогревается, нро дольше будет тепло отдавать. Зимой могу отключить отопление на день. Работать, открывая ворота 3х3м для запуска машины. Температура падает на 1-3С.при  высоте потолка 3,4м. Главное защитить фундамент. Т.е. между фундаментом и полом тоже надо теплоизоляцию. Буду так же прокладывать пенопласт.

Что получилось у меня:

на стяжку положил пароизоляцию, с отражателем, сплошняком. На нее трубу закрепил и залил. Фундамент  снутри не огородил.

В итоге: в доме в подполе, если опустить картошку, то к декабрю у нее вырастают такие ростки, что на посадку уже поздно. Очень тепло стало в подполе.

 В гараже, в смотровой яме, там нет отопления, прежде, чем спуститься в нее, надо проветривать минут 30. Т.к. стоит такая духода и температура выше градусов на 5-7, чем в гараже. У меня получился высокий фундамент под гараж, т.е. он на улице, а не в земле. В результате сильных морозов, за 30С тон промерзает и холод лезет в гараж через стяжку, по этой причине труба не успевает прогреть пол и в котел начинает обратка идти еле теплая. Это если мороз стоит больше 3 суток и котел просто не успевает нагнать температуру.

Еще один минус в моей конструкции: подачу на пол начал крутить со стороны дома. Точнее с теплой стены и выход получается проходит по наружной стене гаража. Вода идет охлажденная, по этой причине еще потери большие. Надо начинать подачу с холодных стен и к теплым. Т.е. к стенам, которые защищены от холода домом.

Еще, длина ветки отопления пола не должна превышать 80 м. Иначе насосу трудно прокачать. Да и эффект снижается, т.к. вода в трубе уже остывшая будет. Лучше добавить еще ветку отопления. У меня на каждой ветке стоит кран, и кран который могу открыть при условии, гараж (отопление) выключить или убавить (придавить подачу) при этом не страдает отопление в доме. 

Котел должен быть больше. К примеру, площадь дома 100 кв. Котел должен быть минимум 15-18 квт. Что бы он не работал на полную мощность. Срок службы повышается. У меня баня по плану будет порядка 120 кв. Котел планирую 20квт, не меньше Глаз положил на навьен настенный. При монтаже настенного котла не надо отдельной комнаты и трубы для вытяжки. Что не скажешь про напольный. 

не страшно? не доверяю я металлопласту :(

Леша, уже 4-ю зиму зимую Пока все нормально. При условии, что каждый день минимум 5 газелей заезжают и выезжают в гараж. У меня труба без стыков. И нет давления в системе. У меня открытая система отопления. Без подпора, как на импортных

Изменено пользователем ded

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vadim _vi

 А что это за труба <шитик>? Как про  нее спрашивать в магазе? Теплый пол хочу сделать только в ванной и туалете, это вместе 12-13 квадратов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Татарин

 А что это за труба <шитик>? Как про  нее спрашивать в магазе? Теплый пол хочу сделать только в ванной и туалете, это вместе 12-13 квадратов.

Так и называется шитый полиэтелен.По виду обыкновенная трубка,мутно-прозрачного цвета.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

 

 


но как правильно сделать,голову сломал в частности утепления от земли.думаю всем будет интересно узнать как его сделать.

Много типовых решений, как сделать пол по грунту..не ленись изучай. :)


не страшно? не доверяю я металлопласту :(

Расскажи почему, я на него рассчитываю...слово полиэтилен мне не нравится... <_< мож я чего не догоняю....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Андрей 02

Так и называется шитый полиэтелен.По виду обыкновенная трубка,мутно-прозрачного цвета.

у нас тоже его в основном используют

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость gera

 

 


Расскажи почему, я на него рассчитываю...

Не осталось трубы тебе сфоткать показать которая у меня на горячей воде была, металл под пластиком за пару лет в  труху превратился :(

Теплый пол у меня медью, водопровод и отопление полипропиленом, никакого металлопласта больше.

з.ы. сразу скажу, что труба была не дешевая...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Crady

 

 


з.ы. сразу скажу, что труба была не дешевая...
ты не поверишь,у меня в наших батареях вода сожрала итальянскую фурнитуру для металопластика,а вот дешовым трубам нашего производства,хоть бы чё.так что если и беру теперь фурнитуру,то только бронзу,желательно даже без покрытия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
×
  • Создать...