rusgg 3 977 Опубликовано 3 января, 2017 БРОДЯГА74, У нас хотят и 380 запретить.Подстанция боятся взорвется.))Там оборудование все еще советское.Я у родителей всю нагрузку раскидал по трем фазам, кажется это должно снизить нагрузку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 3 января, 2017 Нужны пояснения. однофазная линия, которая проседает, это одна фаза трехфазки или трехфазка будет заново протянута? Если одна фаза и трехфазка это одна линия, то лучше не станет. Заводишь домой 3х фазку380в, но пользуешься то по одной фазе 220в внутри дома. Начнется ужасная ситуация с перекосом фаз- при проседании одной фазы, на которой варят или грузят пилорамой, болгарками и т.д. , будет скакать напряжение на других фазах, до 300в и выше... вместо 220в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 января, 2017 Нужны пояснения. однофазная линия, которая проседает, это одна фаза трехфазки или трехфазка будет заново протянута? Если одна фаза и трехфазка это одна линия, то лучше не станет. Заводишь домой 3х фазку380в, но пользуешься то по одной фазе 220в внутри дома. Начнется ужасная ситуация с перекосом фаз- при проседании одной фазы, на которой варят или грузят пилорамой, болгарками и т.д. , будет скакать напряжение на других фазах, до 300в и выше... вместо 220в.какая ситуация ?Если заводят только одну фазу то это уже сто процентов перекос фаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 3 января, 2017 ZAN57,Что бы этого не происходило, раскидывать надо равномерно по 3м фазам, причём всем,Это должны контролировать сети, и они это могут ....но почему-то не делают.... какая ситуация ?Если заводят только одну фазу то это уже сто процентов перекос фазОдна фаза, все равно берётся на трансе из 3х Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 января, 2017 Просто нужно сравнить нагрузку на фазу например 3х и 1 фазного сварочного. Еще круче если циркуль на 220 , мотор как минимум в три раза мощнее надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 218 Опубликовано 3 января, 2017 Просто надо мощнее автомат, трещит там элмагнитный выключательДумаю считать умеешь. УЗО на 32А,котел 3Квт+пушка была на 2 Квт+лампочки и прочая мелочь Вт 500.Высчитываем ток 3+2+0,5=5,5 Квт.5500 Вт×220В=25А. УЗО на 32А,с током срабатывания 30мА.Куда мощнее то? Просто поменяю на шнейдеровский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 247 Опубликовано 3 января, 2017 Купи стаб инверторный (Электронный) время сработки 4 миллисекунды.Насколько помню, они тиристорные называются, я купил для майнеров 3 шт 7 000 ВА б/у по 9 000 руб, один оказался нерабочий, продавец мне отдал 7 000 руб и я оставил его на запчасти. Стабилизаторы называются Штиль ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) Ну так я об этом и пишу. Линию по улице стараются равномерно раскидать по нагрузке, но невозможно устранить перекос при нагрузке сварочника или пилы на одну фазу, на других будут гореть приборы, никакие сети это сделать не в силах, тем более если линия длинная, выполнена слабым кабелем. И чем поможет заведение в дом 3х фаз? У меня сосед завел, потому что у него много оборудования 3х фазного в доме (гараже). НО разводку на обычные приборы по розеткам и выключателям сделал с возможностью менять группы нагрузок на ту или иную фазу пакетниками. Помогает мало, тк не предсказуемо, на какой из фаз начнут варить и тд. Пока переключит, опять на другую фазу грузят. У меня дом сидел на перегруженной изначально фаз, напряжение было 190- 210в. Попросил перекинуть меня на другую, там было 220-230. Но через полгода там стало 245-250в, холодильник стал уходить в защиту. Поставил стабил на 1500вт, в зоне холодильника, отальное вроде терпело. А 2 года назад по улице убрали аллюм провода, повесили нормальный изолированнный кабель приличного сечения. И коротить в ветер перестало и перекос, броски стали минимальны. Изменено 3 января, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 3 января, 2017 Парни, ситуация такая.Есть дача. Там электролиния подведена однофазная.Вольтаж проседает сильно, особенно, если кто-то варит сваркой.Лампочки перегорают быстро.Лет 15 назад жил в частном доме, там использовали стабилизатор 5кВт на весь дом.Но помню, когда кто-то варил, стаб срабатывал не сразу, а когда успеет изменить трасформатор с характерным жужжанием моторчика внутри. Какова сейчас ситуация в таких решениях?Выдержит ли стаб частые смены напруги?На даче буду использовать сварку, так что после стаба будет серьезная нагрузка. ПС: есть возможность завести 380В, но пока считаю бюджет, возможно не потяну. заводи три фазы.это надёжнее и не страшно дорого.у меня три года назад была однофазка, под вечер 170-180в- соседи к теликам уселись, стиралки/чайники и тд..приварить какую мелочь только поутру пока все дрыхнут. более 205в никогда не было.сейчас новая линия, провел 380, сел на самую сильную фазу. при необходимости перепрыгнуть на другую минута делов.линия новая а раскидали как попало, разница есть, и есть выбор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 января, 2017 Думаю считать умеешь. УЗО на 32А,котел 3Квт+пушка была на 2 Квт+лампочки и прочая мелочь Вт 500.Высчитываем ток 3+2+0,5=5,5 Квт.5500 Вт×220В=25А. УЗО на 32А,с током срабатывания 30мА.Куда мощнее то? Просто поменяю на шнейдеровский.Я бы разделил нагрузки на отдельные автоматы, а уоз поставил по мощнее.Предохранитель на 32 ампер не думаю что сможет сработать на обычных проводах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) линия новая а раскидали как попалоВоооо, у нас такая же ерунда...что самое интересное, сетевики не могут что либо сделать, они не могут заставить народ нормально раскидать в доме у потребителя. Есть индивидумы, которые при наличии 3х фаз, вешают ВСЁ на одну. Изменено 3 января, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 3 января, 2017 Я бы разделил нагрузки на отдельные автоматы, а уоз поставил по мощнее.Предохранитель на 32 ампер не думаю что сможет сработать на обычных проводах 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) Воооо, у нас такая же ерунда...что самое интересное, сетевики не могут что либо сделать, они не могут заставить народ нормально раскидать в доме у потребителя. Есть индивидумы, которые при наличии 3х фаз, вешают ВСЁ на одну.у меня тоже все на одной, нет в этом никакой проблемы, надо просто дом соседа справа на другую фазу, дом слева на третью, это электрикам по силам. но никто не парится.в доме думал этажи по фазам раскинуть, посчитал потребление- просто ни к чему это. а сделать- один провод в щитке переставить в соседнее гнездо.выбрал себе фазу посильнее, прямо сейчас 238в, всё прекрасно работает. Изменено 3 января, 2017 пользователем Громов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 3 января, 2017 УЗО на 32А,с током срабатывания 30мА.Куда мощнее то?https://elektroschyt.ru/uzo/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) у меня тоже все на одной, нет в этом никакой проблемы,Есть проблема у соседей..но они просто об этом не знают.Тоже не знал, пока прибор не поставил (РНПП) и он начал вырубать ввод...одна фаза валится до 18%, остальные в норме. Изменено 3 января, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 3 января, 2017 Есть проблема у соседей..но они просто об этом не знают.Тоже не знал, пока прибор не поставил (РНПП) и он начал вырубать ввод...одна фаза валится до 18%, остальные в норме.это сколько нагрузки надо чтоб просадить на 18%?? бригаду сварщиков?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 января, 2017 ну вот прикинь какое сечение проводов у него на свет, и и к ним предохранить на 32 ампер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) это сколько нагрузки надо чтоб просадить на 18%?? бригаду сварщиков??ИМХО, бригаде сварщиков автомат входной не даст работать, а вот в каждом доме, так как ты прыгают с фазы на фазу, в результате все оказываются на одной, она садится, прыгают на другую..))))))))16.7% это из протокола испытания, энергетики пообещали карать "прыгунов" Изменено 3 января, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 января, 2017 ну вот прикинь какое сечение проводов у него на свет, и и к ним предохранить на 32 амперну это основной рубильник, я так понимаю, ниже меньше быть должны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 января, 2017 ну это основной рубильник, я так понимаю, ниже меньше быть должны...понял,тогда конечно все ОК Тены кстати с временем увеличивают свою мощность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 3 января, 2017 У Иваныча, который вопрос ставил на предыдущей странице- дача. 100% что там всё садоводство (участков так 200-300) сидит на одной фазе, и наверняка эта фаза чуть потолще волоса. у нас было тоже самое.так что трехфазка его спасет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 173 Опубликовано 3 января, 2017 так что трехфазка его спасет.Не на долго, если трансформатор дохлый..он от перекосов сгорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 3 января, 2017 ИМХО, бригаде сварщиков автомат входной не даст работать, а вот в каждом доме, так как ты прыгают с фазы на фазу, в результате все оказываются на одной, она садится, прыгают на другую..))))))))16.7% это из протокола испытания, энергетики пообещали карать "прыгунов"им левые подключения выявлять лень, а уж кто там как легально подключился...щиток в моём доме, какой контролер меня проверит, да и кому я нах нужен. А если и проверит, что он мне предъявит? При подключении мне забросили кабель в дом, выбор фазы был на моё усмотрение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 января, 2017 Не на долго, если трансформатор дохлый..он от перекосов сгорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Громов. 2 Опубликовано 3 января, 2017 Не на долго, если трансформатор дохлый..он от перекосов сгорит.так там сейчас наверняка грандиозный перекос... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты