Собственно ,суть вопроса : я понимаю, что производители прикрывают свои задницы на случай форс мажора...если этого действительно делать нельзя,то как резервный источник генератор отпадает , или можно и это перестраховка?  Консультанты говорят, что нельзя.

ну сидели несколько лет на генераторе,в сервисе,и компы и прочее,и сварка.щас он как резервный в деревне пашет,спокойно тянет и холодильники и автоматику котла и прочие прелести частного дома.стаб конечно в любом случае не помешает.

кипор,китаец,5 кв,дизель с запуском со стартера и ручную.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Dimasik80

Симбир, Синусоида там хреновая, вот в чем проблема. Бывают проблемы с газовыми котлами. Нужно более детально изучать сам генератор. Т.е. искать с необходимыми параметрами.

Изменено пользователем Dimasik80

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

Симбир, Синусоида там хреновая, вот в чем проблема.

У всех, без исключения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Симбир

Симбир, Синусоида там хреновая, вот в чем проблема. Бывают проблемы с газовыми котлами. Нужно более детально изучать сам генератор. Т.е. искать с необходимыми параметрами.

я в леруа смотрел,там все  такие...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg

В основном у генераторов частота стабильная и синус правильный,вот напряжение падает от нагрузки.

 

У инверторных лучше качество напряжения,но синус там цифровой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Dimasik80

БРОДЯГА74, Ты слышишь, только то что хочешь? Написал же- нужно выбирать генератор с необходимыми параметрами. 

Изменено пользователем Dimasik80

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Симбир

Синусоида там и в самом деле корявая,парни с фх выкладывали скрины,но и после стабилизатора она сильно лучше не становится

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg

Вроде уже не осталось электоро приборов которые требуют синус.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Crady

Синусоида там и в самом деле корявая,парни с фх выкладывали скрины,но и после стабилизатора она сильно лучше не становится

надо было 2 ноги к мангалу приварить,сварочник инвертор,дуга обычная,от сети не тянуло,ругался что нет этой самой синусоиды,завели генератор..и синусоида и варит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
valemat

Китайцы давно наплевали на синусоиду, и все их инструменты и приборы работают от любого источника. А у нас сплошной китай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ХоСе

С инверторным генератором должна вся электроника работать. Но стоит он... не дешево. Можно связку генератор + бесперебойник, но тут засада - многие ИБП не работают с бензогенераторами(( На примере, связка Хутер 8000 с APC Back-UPS 800VA [bX800LI] работает и, вроде, вся серия APC Back-UPS новая работает - там электронная регулировка напряжения...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
колобок

ну сидели несколько лет на генераторе,в сервисе,и компы и прочее,и сварка.щас он как резервный в деревне пашет,спокойно тянет и холодильники и автоматику котла и прочие прелести частного дома.стаб конечно в любом случае не помешает.

кипор,китаец,5 кв,дизель с запуском со стартера и ручную.

отключали как то в конторе электричество,подключили генератор 6.5 кВт,заработало всё,кроме сервера

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Вроде уже не осталось электоро приборов которые требуют синус.

 

Все работающие на индукции:

Эл. двигатели бесколлекторные (да и коллекторные греются);

вибрационные насосы;

трансформаторные блоки питания.

Но надо сказать, у генов синус приличный более или менее, всё таки это вращающееся поле, но кривится при нагрузке индукционной- косинус фи плывет, синусоида смещается, искривляется, на осцилле видно четко, сказывается малая магнитная масса сердечника. Конденсаторный компенсатор реактивной мощности хорошо помогает. У меня ещё от пускачей 3хф двигателей гирлянда конденсаторов приличная осталась, вешаю.

А у инверторов намного хуже, меандр, у некоторых ещё и кривой. Мой первый инвертор на 1квт неисправим- тупо трапеция, не симметричная. А вот новый инвертор на 2квт уже близок к синусу- вписанный многоугольник, по 4 уступа на каждом крыле синуса, поэтому болгарка от него греется не сильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg

Два мотора есть в доме без коллекторных.

Вентилятор и насос отопления

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

БРОДЯГА74, Ты слышишь, только то что хочешь? Написал же- нужно выбирать генератор с необходимыми параметрами.

 

Любознательный , чё поделаеш. Но наезд не засчитан, фсе что ниже ты дописал после моего вопроса, а потом уже наехал так коряво. На публику? И все таки, есть ганератор, что в характеристиках должен увидеть, чтобы понять, могу его подключить к дому или нет? Изменено пользователем БРОДЯГА74

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

У меня их штук 6-8: 3 шт в 2х холодильниках, скважина, АНС воды, циркуляционный, вытяжка... фиг знает что ещё. Всё работает от БГ без проблем. Иногда при старте 2х агрегатного холодильника в нем срабатывала автоматика, особенно при первом старте, тк в это же время стартовала и скважина- турбина и АНС- видимо сдвиг кос большой получался, приходилось стартовать по группам автоматов, хотя по мощности с запасом. Повесил кондеры, стало без проблем всё сразу пускаться. Вообще-то на каждой подстанции ставят КРМ, и на предприятиях, где много индуктивной нагрузки - сети заставляют, чтобы наружу сдвиг по фазе меньше выползал. Это ведет к сбоям автоматики, и передается по сетям даже до ТЭЦ. Помню подруга была в институте, училась на ЭППГ (эл. снабжение пром предпр и городов), так я ей по вечерам помогал на линейке считать курсовую. Тема была дикая- "рассчитать качание ротора генератора на Волжской ГЭС и нарисовать кривую стабилизации по времени кос фи, при индуктивной перегрузке в режиме индуктивного КЗ во Владивостоке." - пипец, на линейке считать без калькуляторов теорию поля, дивергенцию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ZAN57

Любознательный , чё поделаеш. Но наезд не засчитан, фсе что ниже ты дописал после моего вопроса, а потом уже наехал так коряво. На публику? И все таки, есть ганератор, что в характеристиках должен увидеть, чтобы понять, могу его подключить к дому или нет?

 

В обычной инструкции ничего толком не увидишь, ну может косинус фи при стандартной индуктивной нагрузке, да и то не всегда пишут. Надо в инет лезть, смотреть, если найдешь. Основной смысл- форма синусоиды и сдвиг по фазе при меняющихся индуктивных нагрузках. На простых нагрузках почти все гены показывают на осцилле хорошую синусоиду. При резких перегрузках обычной не реактивной нагрузки (лампочки, нагреватели) синусоида то- же немного плывет с кос фи из-за попыток гены удержать заданные обороты а значит частоту, а вот при резкой нагрузке простым сварочником, элдвигателем, плывет всё что можно. И разные гены на примерно одинаковую заявленную мощность могут иметь не только разные обмотки, но разные сердечники железа по магнитному потоку, есть просто откровенно облегченные, даже по габаритам и весу видно (это я сейчас про обычные, не инверторные), что не потянут они индуктивную нагрузку, которая накарябана на борту... Лучший способ проверить- только практически.

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74
ZAN57, Практически я им варил инвертором, проблем никаких не было. И пиво в холодильнике охлаждал, скважина работала, короче все работало на стройке. Есть желание установить его резервом, а тут такие неожиданные страсти, задумался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

А инвертор не создает такого сдвига по фазе, там же накопительный импульсный блок питания на конденсатор и диодах на входе, потом импульсный генератор, и только потом трансформатор, но он высокочастотный, кос фи не создает. А вот обычные сварочник на мощном трансе- проблема для генераторов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74
http://www.profpower.ru/product/benzinovyj-generator-hitachi-e42sb/ Вот сей агрегат, поясните пожалуйста , могу без последствий подключить дом, с теликами, компании, холодильником и прочей лабудой. А есть ещё газовый котел с электроникой. Конкретный вопрос,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg

У меня был один инверторный генератор.

После генератора стоит выпрямитель обычный,далее преобразователь .

Трансформатора нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57

Собственно ,суть вопроса : я понимаю, что производители прикрывают свои задницы на случай форс мажора...если этого действительно делать нельзя,то как резервный источник генератор отпадает , или можно и это перестраховка? Консультанты говорят, что нельзя.


Сильно преувеличено. Про теорию выше, если мало всякой индуктивной нагрузки, то особо нет проблем (Руссгг выше писал как раз об этом- почти везде сейчас в приборах импульсные блоки питания, а им почти по барабану). Не стабильна чаще автоматика на газоиспользующем оборудовании, но её же можно развязать по питанию нормальным блоком питания, как правило внутри всё равно +5 и +12в, можно подать на плату с нормального БП, добавить буферные емкости на БП. Ну и ещё одни вещи дурят- ЗОУ, тк БГ не имеют понятия фаза/ноль. Но для резервного то не особо критично. А на практике- я пока не столкнулся, чтобы что то вообще не работало от БГ...

Изменено пользователем ZAN57

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

С газовым котлом тоже преувеличивают, ничего не произойдёт катастрофичного если даже на сутки отключат свет. Ничего, у соседа отключился котел, и дом простоял без отопления 6 дней, в -25 за бортом, и ничего, приехал запустил и все. Вся эта возня с бесперебойно ками просто развод обывателя на бабки ,не более.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg

Ну почему развод,просто удобство

Как то без электричества не очень комфортно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74

Чтобы подать напругу для дома, нужно очень большой запас ёмкости АКБ и мощность инвертора, это неприлично дорого, а только для котла не нужно как выясняется. Вот и возникает вопрос про генератор, а тут оказывается засада. Или все же страхи необоснованные?

Изменено пользователем БРОДЯГА74

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×
×
  • Создать...