talisman87 1 Опубликовано 10 мая, 2014 подскажите куда лезть что смотреть включаю холодильник маргает дисплей потом какбы должен включиться а он перещелкивает и опять маргает и так постоянно.было одно но.машина постояла я решил еще раз включить не на рабочем двигателе.включился заработал.выключаю завожу машину опять перещелкивает невключается.машину заглушил включаю опять перещелкивает.помогите может сталктвался кто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 10 мая, 2014 talisman87, тут знаний особых не надо, поможет любой электрик. Проверить питание на контроллер и почему оно пропадает электрик сможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 10 мая, 2014 подскажите куда лезть что смотреть включаю холодильник маргает дисплей потом какбы должен включиться а он перещелкивает и опять маргает и так постоянно.было одно но.машина постояла я решил еще раз включить не на рабочем двигателе.включился заработал.выключаю завожу машину опять перещелкивает невключается.машину заглушил включаю опять перещелкивает.помогите может сталктвался кто.скорей всего на кнопке вкл. подгорели контакты, было такое.поменял кнопку- все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 скорей всего на кнопке вкл. подгорели контакты, было такое.поменял кнопку- все окпопробовал поменять кномпу эффекта нет.полез на крышу снял кожух там масса почти отвалилась сделал новую.тоже не помагло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 мая, 2014 Вот попробуй по этой таблице пройти. Там как все проверить.Algoritm.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 Вот попробуй по этой таблице пройти. Там как все проверить.дело оказалось в датчике давления.маркировка ТСВ-НЕ-0.5 вот где его найти теперь кто подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 11 мая, 2014 у тех кто их ставит или через сайт у производителя заказывать , могут по почте прислать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 мая, 2014 Скинь фото, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 мая, 2014 они есть разные, поэтому надо глянуть чтоб подобрть аналог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 я его не снимал еще.по маркировке неполучится??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) не нашел, не снимая на месте его сфотай. А фреон есть в системе? Изменено 11 мая, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 да фрион есть недавно у мастера былхотя не факт.как проверить самому?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 мая, 2014 надо манометры, Когда датчик замкнул, холодить начал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 да холодитпридется в реф-сервис походу дела ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 11 мая, 2014 дело оказалось в датчике давления.маркировка ТСВ-НЕ-0.5 вот где его найти теперь кто подскажетКонтактов два или четыре. Ситуация как у тебя несовсем характерная для неисправного датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) датчик можешь и сам поменять, похож? victor5116 там датчик как низкого так и высокого давления Изменено 11 мая, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 так это 2 контактный а там 4 проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 11 мая, 2014 4Установка Ст или С, у Ст может серый или черный стоять, невзаимозаменяемые, эСки давно не видел, невостребованы они, поэтому по ним "необразован" 8).датчик можешь и сам поменять, похож? victor5116 там датчик как низкого так и высокого давленияСкажем так там датчик низкого, высокого и аварийного давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 установка С2электрик то только проводки проверял.получается датчик то может не срабатывать из за того что хладогена нет.хотя охлаждает она пока включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 11 мая, 2014 датчик можешь и сам поменять, Эт если клапан стоит. А если нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 11 мая, 2014 В любом случае, на пульт управления приходит свое питание, на память вроде, на 7 и 8 контакт черный и желтый через кнопку включения. Для проверки можно подать питание непосредственно с АКБ, главное вызвонить какой куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 11 мая, 2014 я привел для примера, так как есть и с наружной резьбой. Если не работает датчик низкого то не будет включаться. А по схеме там 4х проводный указан. Эти датчики часто мрут, именно контакт в них барахлит. Стараюсь менять на РД. Они вечные Эт если клапан стоитНипельтам стоит всегда, если только кто то его оттуда не снял :) . Так как эти датчики расходный материал и из за него сбрасывать всю систему нет смысла.Топик писал что там цифры мигали. Если сработает по аварии то индикация будет мигать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 11 мая, 2014 У Элинжа нет нипеля. Сталкивался с такой ситуацией как и у ТС, проблема в пульте была, но надо питание проверить прежде чем утверждать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talisman87 1 Опубликовано 11 мая, 2014 я привел для примера, так как есть и с наружной резьбой. Если не работает датчик низкого то не будет включаться. А по схеме там 4х проводный указан. Эти датчики часто мрут, именно контакт в них барахлит. Стараюсь менять на РД. Они вечные Нипельтам стоит всегда, если только кто то его оттуда не снял :) . Так как эти датчики расходный материал и из за него сбрасывать всю систему нет смысла.Топик писал что там цифры мигали. Если сработает по аварии то индикация будет мигатьРД это???он в начале маргает всем дисплеем все иконки которые там есть все моргают.потом показывает температуру в будке и опять перещелкивает на мигание всем дисплеем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты